Xin hỏi các cao thủ về vấn đề phân chia GND? (đất công suất, đất nhiệt, đất tương tự, đất lạnh)

  1. Cực âm của bộ khuếch đại dòng ở đây nên nối với mass công suất (功率热地) hay chung GNDA với vi điều khiển;

  1. Bộ điều khiển cầu nửa nên nối với mass công suất (功率热地) đúng không? Cảm ơn.

Còn về cách chia GND thì nên làm thế nào, có phương pháp đơn giản nào để xác định không? Trong giai đoạn này GND nên thuộc về đất tham chiếu nào. Cảm ơn

  1. Cực âm của bộ khuếch đại dòng điện nên được nối với cùng một GND như MCU (Vi điều khiển), để MCU có thể thu thập điện áp chính xác. INA180 có dải điện áp chế độ chung đầu vào riêng, và kết luận trên chỉ đúng khi điện áp của mass nóng nguồn không vượt quá dải điện áp chế độ chung này.

  2. Bộ điều khiển nửa cầu nên được nối với mass nóng nguồn, nhưng tương tự, cần đảm bảo tính chính xác của mức đầu vào (mức IN).

  3. Ghi chú bổ sung: Mass nóng nguồn và mass lạnh cần được phân biệt rõ ràng. Thuật ngữ “mass nóng nguồn” thường đề cập đến mass sau chỉnh lưu toàn sóng, và điện thế của nó là điện thế nổi so với đất tiếp địa.

Không có yêu cầu thống nhất cụ thể, thông thường các vi mạch điều khiển dùng để điều khiển linh kiện sẽ được lắp gần các linh kiện đó, sau đó sử dụng điện trở kéo xuống để đưa tín hiệu điều khiển đầu vào xuống mass.

Điểm thứ hai là phải tách biệt giữa mass tín hiệu và mass có dòng điện lớn.

Thông thường, tụ điện phân sẽ được sử dụng làm điểm nối đất tĩnh và không nên nối với mass dòng điện lớn.

Để giải quyết vấn đề phân chia GND, cần làm rõ sự khác biệt cốt lõi giữa đất công suất (GND)đất tín hiệu nhỏ (GNDA): đất công suất chịu dòng điện lớn, mạch công suất cao dễ phát sinh nhiễu gợn sóng; đất tín hiệu nhỏ dùng cho mạch tín hiệu yếu, cần tránh nhiễu để đảm bảo độ chính xác. Dưới đây phân tích từng điểm trong câu hỏi của bạn:

1. Lựa chọn đất cho bộ khuếch đại dòng điện (INA180A1)

INA180A1 là khuếch đại dòng điện chính xác tín hiệu nhỏ, thuộc mạch tín hiệu yếu rất nhạy cảm với nhiễu. Do đó, cực âm của nó nên nối với GNDA (đất tín hiệu nhỏ) để tránh nhiễu gợn sóng từ đất công suất ảnh hưởng độ chính xác khuếch đại.

2. Lựa chọn đất cho bộ điều khiển nửa cầu (LM5106NM)

LM5106NM là chip điều khiển công suất, dùng để điều khiển MOS công suất (Q2), thuộc phần mạch công suất dòng lớn, công suất cao. Do đó, nó nên nối với đất nóng công suất (GND) để đảm bảo tính liên tục và ổn định của dòng điện mạch công suất.

Phương pháp xác định đơn giản cho phân chia GND

Có thể đánh giá từ hai khía cạnh cường độ dòng điệnloại tín hiệu:

  • Đất công suất (GND): Dành cho linh kiện/mạch công suất dòng lớn, công suất cao như MOS công suất, cuộn cảm, tụ lọc công suất lớn, chip điều khiển công suất, điện trở đo dòng công suất (phần mạch công suất trong ví dụ này).
  • Đất tín hiệu nhỏ (GNDA): Dành cho linh kiện/mạch xử lý tín hiệu yếu, nhạy cảm với nhiễu như khuếch đại thuật toán, ADC, vi điều khiển, cảm biến, tụ lọc tín hiệu nhỏ.

Ngoài ra, cần lưu ý nguyên tắc nối đất đơn điểm: đất công suất và đất tín hiệu nhỏ cuối cùng phải kết nối qua một điểm duy nhất (như đầu ra nguồn hoặc điểm nối đất đặc biệt), tránh tạo thành vòng đất để giảm nhiễu chéo.

Tóm lại, bộ khuếch đại dòng điện nối GNDA, bộ điều khiển nửa cầu nối đất công suất GND; cốt lõi của việc phân chia GND là phân biệt rõ mạch công suất dòng lớnmạch tín hiệu chính xác nhỏ, sau đó phân nhóm tương ứng vào đất công suất và đất tín hiệu nhỏ.

Nội dung trên được tạo bởi AI!